Sergay1544
23.1.2022, 14:54
Здравствуйте , нужен грамотный совет электрика , мы проживает в старом доме хрущёвской постройки 1966 года в СПБ , при приобретении квартиры электрика не менялась фаза и ноль , и через некоторое время мы поменяли старый дисковый электросчетчик на цифровой , после некоторого времени пошли проблемы с отключением электричества , просидели 12 часов при свечах . Пришёл электрик и нахрен убрал круговой пакетный выключатель , и запитал всё напрямую . После этого электрик сказал , что нужно поменять всё на автоматы , по совету электрика были приобретены два двухполюсных автомата на 20 ампер и два по 16 ампера . После оплаты в ЖКС , электрик убрал чёрные старые автоматы , и установил всё на дин рейку .
Возможно ли подключить дополнительную параллельную линию розеток через автоматы для подключения компьютера в комнате , и на кухне стиральной машины и холодильника и электрочайника ?
Прошу сильно не пинать , я только учусь )))
Всем спасибо заранее за ответы .
Забыл подсказать по автоматам , которые отмечены цветовыми метками , красный первый автомат при проверки контролькой не светится , и при выключении тоже не светится . на двухполюсном всё работает , фаза и земля , и третий тоже рабочий при проверки контролькой светится и при выключении автомата квартира обесточивается .
Цитата(Sergay1544 @ 23.1.2022, 14:54)

Возможно ли подключить дополнительную параллельную линию розеток через автоматы для подключения компьютера в комнате , и на кухне стиральной машины и холодильника и электрочайника ?
Можно. А что, существующая линия не тянет холодильник, стиральную машину и чайник?
Sergay1544
23.1.2022, 18:06
[quote name='Dimka1' date='23.1.2022, 16:40' post='575144']
Можно. А что, существующая линия не тянет холодильник, стиральную машину и чайник?
[/quote
Когда включали микроволновку и электрочайник нагревалась розетка на кухне.
Розетка греется, но не проводка. Это не основание тянуть новую проводку.
Sergay1544
23.1.2022, 18:51
[quote name='Dimka1' date='23.1.2022, 18:14' post='575147']
Розетка греется, но не проводка. Это не основание тянуть новую проводку.
[/qu
На данный момент , у нас из кухни идёт удлинитель и мы питаем компьютерную периферию от кухни , розеток в квартире только две , и то с удлинителями подключены к телевизору и на второй зарядки для мобильных телефонов и настольное освещение . Мы ни чего штробить не будет , планируем положить в кабель каналы вдоль плинтуса и установить около шести розеток , для подключения компьютера , модема , принтера , зарядных , и настольное освещение и монитора и запитать на отдельный автомат на 16 ампер .
Гость_Дачник_*
24.1.2022, 14:12
Цитата(Sergay1544 @ 23.1.2022, 14:54)

Возможно ли подключить дополнительную параллельную линию розеток через автоматы для подключения компьютера в комнате , и на кухне стиральной машины и холодильника и электрочайника ?
Возможно. Сделайте дополнительную линию на кухню для стиралки и т.д. с новыми розетками, подключите её в щитке на отдельный дифавтомат. Я так сделал себе 20 лет назад.
ДА займет место как 2-полюсный автомат, должен поместиться на вашей дин-рейке. ДА нужен для вашей безопасности на кухне. Он же "подскажет", когда начнет умирать ТЭН в стиралке, бойлере... Стиралку лучше каждый раз выключать с вытягиванием вилки из розетки (у вас защита частичная, нет заземления). Холодильник можно оставить на старой линии (чтобы не разморозился, если вдруг сработает диф в ваше отсутствие из-за утечки в стиралке, чайнике. микроволновке..), и лучше запитать холодильник от специального реле защиты холодильника, которое втыкается между розеткой и вилкой холодильника. Защитит холодильник при всяких катаклизмах в старой домовой сети. Я так понял, реле напряжения на всю квартиру, как и УЗО, вы пока не планируете, так что можно обойтись минималкой для кухни.
Sergay1544
24.1.2022, 15:14
спасибо, а что с комнатой, тоже отдельную линию вести и на доп автомат?
Гость_Дачник_*
24.1.2022, 15:26
Цитата(Sergay1544 @ 24.1.2022, 15:14)

спасибо, а что с комнатой, тоже отдельную линию вести и на доп автомат?
В комнату лучше отдельную линию и отдельный автомат.
Тянуть в комнату удлинитель из кухни?... Зачем тогда затевать частичную реконструкцию проводки, чтобы всё равно топтаться по проводам (а заодно и по собственной безопасности)?
Sergay1544
24.1.2022, 17:38
Я в сами полностью согласен , уже достало топтаться по проводу , цепляешься за него. Осталось одно , как грамотно подключить к щетку ДИФ автомат и автомат для комнаты ? Было бы хорошо , нарисовать схему , желательно что бы она была понятна простому человеку . Заранее благодарю за участие в данной беседе !
Гость_Дачник_*
24.1.2022, 18:33
Цитата(Sergay1544 @ 24.1.2022, 17:38)

Осталось одно , как грамотно подключить к щетку ДИФ автомат и автомат для комнаты ?
Это компетенция вашего электрика. Что-либо делать самому в щитке нельзя. Просто озвучьте ему ваши желания, обсудите, кто какие материалы покупает, кто прокладыаает дополнительную проводку, устанавливает розетки... А в щитке может подключать только он.
квершлаг
24.1.2022, 18:46
Цитата(Sergay1544 @ 24.1.2022, 15:14)

спасибо, а что с комнатой, тоже отдельную линию вести и на доп автомат?
Так 66 год значит проводка в квартире алюминий лапша. Вы к этой лапше собираетесь розетки добавлять чрез автомат на 20 ампер? Или я что то не так понял ?
Sergay1544
24.1.2022, 20:37
Планируем вести провод алюминиевый 2Х2.5
Sergay1544
25.1.2022, 13:38
Просмотрел в интернете , схемы подключения ДИФ-автомата
вот есть вариант :
Электромонтёр
25.1.2022, 14:11
А какие есть ещё варианты? ))
Sergay1544
25.1.2022, 17:03
Может и есть ))
Гость_Влад_*
29.1.2022, 13:37
Рисунок какой-то... Точнее, надпись про заземление. Можно подумать, что провод заземления подключается к дифу. Короче, есть заземление или нет - диф подключается одинаково. По фото непонятно, чем отличаются 2 и 5, и чем 1,3 и 4 (и, вообще, что это такое). Автомат 2-х полюсный 20А - много для алюминия 2,5.
Как вариант, новые провода можно тянуть не от автоматов, а от распредкоробок, расположенных ближе к тому месту, куда Вы хотите их провести. Если розетка греется - либо подтяните контакты на ней, возможно нужно подогнуть контактные пластины или вообще заменить ее.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.